ETC门架系统专用系列UPS电源48VDC可并机9台
UPSEN POWER
初级会员
鎵嬫満鍙风爜宸查獙璇? style=


 发短消息    关注Ta 

积分 50
帖子 10
威望 2554 个
礼品券 0 个
专家指数 0
注册 2017-11-27
专业方向 
来自 深圳
回答问题数 0
回答被采纳数 0
回答采纳率 0%
 
发表于 2019-8-15 15:05:58  只看楼主 

ETC门架系统专用系列UPS电源48VDC可并机9台


产品特点:

1、具有输入电池反接保护功能

2、市电充电功能可根据客户的需求界面设置

3、市电充电电流10~60A可调

4、具有三段式智能充电功能,同时可以实现削峰填谷。

5、抗冲击能力可达到150%负载以上可持续5S,能接一定量的感性负载。

6、并机台数可以达到9台,同时可实现三相并机

7、可实现与铁锂电池包通讯

ETC门架系统专用系列UPS电源.jpg

功率段:2KVA/1800W3KVA/2700W4KVA/3600W5KVA/4500W6KVA/5400W


性能指标:

交流输入

正常输入电压:230Vac

输入电压范围:120-280VAC

高压跳闸/重启:280VAC///270VAC

最大输入电压:280VAC

输入频率:50/60HZ(自动识别)

最大充电电流:60A(10-60A)

效率:≥95


交流输出

波形:正弦波

逆变输出电压:220Vac±2%(220Vac230Vac240Vac

输出频率:50/60HZ±1Hz

输出功率因数:0.9

市电转电池切换时间:≤4ms

电池转市电切换时间:≤4ms

  率:≥92

逆变过载:101-120%<负载,10min后关闭输出;

121-150%<负载,1min后关闭输出;

负载>150% 200ms后关闭输出

保护功能 欠压保护,过充保护,过载保护,过温保护,短路保护


直流输入

电池电压:48.0VDC

冷启动电压:45.0VDC

电池低压告警恢复:45.0VDC

电池高压报警电压:62.0VDC

过充电压:60.0VDC

电池低压报警点:36.0-50.0VDC

电池低压关机电压:36.0-50.0VDC

快充电压:48.0-60.0VDC

浮充电压:48.0-60.0VDC


其它

通讯接口:RS232/USB

最大并机数:9

2U尺寸(L*W*H)(2-3KVA482*433.6*92mm

3U尺寸(L*W*H)(4-6KVA482*433.6*131.8mm

工作环境:0-55℃

储存环境:-15-60℃

WechatIMG539.jpeg

微信扫描分享本文到朋友圈
微信扫描二维码,手机阅读更便捷
每天分享朋友圈可获得威望奖励(前两次)

对本帖内容的看法? 我要点评

 
[充值威望,立即自动到帐] [VIP贵宾权限+威望套餐] 另有大量优惠赠送活动,请光临充值中心
充值拥有大量的威望和最高的下载权限,下载站内资料无忧

快速回复主题    
标题
内容
 上传资料请点左侧【添加附件】



当前时区 GMT+8, 现在时间是 2019-9-15 16:10:37
渝ICP备11001752号  Copyright @ 2006-2016 mscbsc.com  本站统一服务邮箱:mscbsc@163.com

Processed in 0.018930 second(s), 14 queries , Gzip enabled
TOP
清除 Cookies - 联系我们 - 移动通信网 - 移动大发棋牌龙虎 - 通信招聘网 - Archiver